Heitkreisverteiler

Netzwerk, Photovoltaik, Homeway, Multimedia...
Antworten
Bundi
Praktikant
Beiträge: 4
Registriert: Do 26. Apr 2018, 20:53

Heitkreisverteiler

Beitrag von Bundi » Mo 31. Dez 2018, 15:26

Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich habe gemerkt das in zwei Räumen im DG die Raumtemperatur nicht warm wird, aber in den anderen ist sie ganz normal warm. Ich haben Mal dein Heizkreisverteiler aufgemacht und rein geschaut. Da habe ich gesehen das genau an den zwei Stellmotoren, die die zwei "kalten" Zimmern steuern diese graue " Erhöhung" nicht ist. Was stimm hier nicht bzw ist das normal ?
Außerdem ist meine Frage ob das normal ist dass bei laufender Heizung die Rohre im Heizkreisverteiler nicht warm sind.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen
IMG_20181231_094343.jpg

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3481
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von BigNose82 » Mo 31. Dez 2018, 15:40

Nimm die Stellantriebe mal runter. Dann wird es schonmal wieder warm in den Zimmern.
Kannst du messen, ob Spannung vom Thermostat an den Antrieben ankommt, oder haste mit e-Technik nix am Hut?
So könnten wir feststellen ob der Antrieb durch ist, oder das Thermostat.
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

wosch87
Ingenieur
Beiträge: 411
Registriert: So 29. Okt 2017, 11:03

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von wosch87 » Mo 31. Dez 2018, 16:09

Bei uns war ganz am Anfang einer der Knöpfe (mechanisch?!) fest. Ein paar Mal am entsprechenden Raumthermostat voll auf und ganz zu hat das dann wieder gelöst.
Ich glaube ja nicht wirklich dran, da es bei dir gleich zwei sind und die vermutlich vorher gingen (?) und sie voll zu sind (entspricht keinem Strom), aber das ist schnell und einfach mal ausprobiert.

Ansonsten ab machen und ab lassen ;) Keine Stellmotoren, keine Probleme.

Shadow85
Ingenieur
Beiträge: 277
Registriert: Fr 24. Feb 2017, 14:10

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von Shadow85 » Mi 2. Jan 2019, 14:29

Hatte das auch vor kurzem, ein Stellmotor ging nicht ganz auf sondern war immer auf halbmast - entsprechend kälter war der Raum.
Hab dann die Verkabelung geprüft und siehe da... ein Kabel war in der Abzweigdose im Heizkreisverteiler lose, von Anfang an. Das Problem war dann schnell gelöst :)

MiMue512
Azubi
Beiträge: 37
Registriert: Do 15. Okt 2015, 00:49
Wohnort: Baden Württemberg

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von MiMue512 » Do 3. Jan 2019, 22:33

Bei uns wurden die Stellmotoren auch schon alle mindestens 1 Mal getauscht.... :-(
MiMue
Wir bauen ein Neo mit Keller in BaWü.

Bundi
Praktikant
Beiträge: 4
Registriert: Do 26. Apr 2018, 20:53

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von Bundi » Do 3. Jan 2019, 23:17

Ich habe den Stellmotor Mal angeschraubt, jetzt wird das Zimmer war.
Dann liegt es entweder am Stellmotor selber oder an dem Wandthermostat der den Stellmotor steuert. Bin ich da richtig ?

wosch87
Ingenieur
Beiträge: 411
Registriert: So 29. Okt 2017, 11:03

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von wosch87 » Do 3. Jan 2019, 23:24

Mit großer Wahrscheinlichkeit sind es die Stellmotoren bzw. die Verkabelung.

Bundi
Praktikant
Beiträge: 4
Registriert: Do 26. Apr 2018, 20:53

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von Bundi » Do 3. Jan 2019, 23:26

OK dann muss ich da Mal jemand holen, da ich mit Elektrik nichts am Hut habe

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3481
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von BigNose82 » Do 3. Jan 2019, 23:33

MiMue512 hat geschrieben:
Do 3. Jan 2019, 22:33
Bei uns wurden die Stellmotoren auch schon alle mindestens 1 Mal getauscht.... :-(
Ich hätte noch 10-12 günstig abzugeben ;-)
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

MarkL.
Architekt
Beiträge: 935
Registriert: Sa 23. Jan 2016, 21:41

Re: Heitkreisverteiler

Beitrag von MarkL. » Do 3. Jan 2019, 23:56

MiMue512 hat geschrieben:
Do 3. Jan 2019, 22:33
Bei uns wurden die Stellmotoren auch schon alle mindestens 1 Mal getauscht.... :-(
Du hast scheinbar wenig Glück mit dem Haus gehabt oder nun alles wieder gut? Ich erinnere mich noch an das Thema mit dem Stahlträger

Antworten