Die Suche nach deinen Verteilerbalken (Artiga), führt zu Strawa Wärmetechnik http://www.strawa.com/produkte/verteilertechnik. Strawa verwendet Straub Regulux Topmeter: Entgegen einiger Meinungen aus anderen Foren, oder auch verwirrender Aufkleber auf den Vorlaufbalken der HKV (besonders bei FH), sind diese Topmeter (wie auch die häufig verwendeten von Taconova) zum Einregulieren der Volumenströme vorgesehen.
Wenn du am roten Ring drehst, veränderst du den Durchfluss des Kreises. Die schwarze Kappe gibt einen Endanschlag vor, den brauchen wir später ggf.
Markiere mit einem Stift die Stelle am roten Ring, die gerade nach vorne zeigt und drehe mal vorsichtig hin und her (etwa eine Umdrehung, natürlich wenn die Heizkreispumpe läuft) und schau, ob du den Schwimmer damit frei bekommst (denk dran: Stellantrieb demontiert! Sonst ist der Kreis ggf. abgesperrt und das ganze bringt nix!