Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Netzwerk, Photovoltaik, Homeway, Multimedia...
BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3149
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von BigNose82 » So 19. Nov 2017, 18:55

Korrekt! Warum auch immer das weder in der Anlage, noch im ISG funktioniert :denk
Ich zähle die Starts aus den Logdaten. Das bringt überraschender Weise das gleiche Ergebnis :shock:
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 20:15

Hier bitteschön - ein Screenshot. Verdichterstarts sind links oben. :-)

ISG-Versionsnummer: 8.5.0


In dem zusammenhang noch: wie kann man denn ins Script zusätzliche Einträge reinbringen - in meinem Fall die Solaranlagem d.h. wo ist ersichtlich, wie das genau heißt? Gibts da ein Stiebel-Dokument?
Dateianhänge
Screen.jpg
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 20:37

Unter "Prozess" -> PositionVentil kann der Verdichter sich nciht verstecken oder? Also an/aus?
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3149
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von BigNose82 » So 19. Nov 2017, 20:58

Du hast das Plus oder? Was meinst du mit verstecken? Den Status?
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 21:07

Ehm. Ich hab das...ehrlich gesagt, keine Ahnung :-D
Hat 500€ bei der Bemusterung an Aufpreis gekostet und in sämtlichen Unterlagen steht nur "ISG"

Nein, ich meine, könnte der Eintrag "PositionVentil = x" der Verdichter sein? Aktuell steht im ablaufenden Script von Codemaster:
"Position Ventil nicht auf 2 = Heizkreis, daher keine validen Temperaturen für Heizkreis (HK1 IST 22 Grad)"
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

CodeMasteR
Geselle
Beiträge: 134
Registriert: Mi 16. Nov 2016, 21:29

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von CodeMasteR » So 19. Nov 2017, 21:39

Position Ventil gibt an, in welcher Stellung es sich befindet:

0 Warmwasser
2 Heizwasser

Damit kann ich, wenn die Pumpe läuft, den Volumenstrom zuordnen und in dies entsprechenden states schreiben.
Wir bauten ein VIO 4xx im schönen Bayern

26.11.2015 Werkvertrag
25.04 Ausräumung Rücktrittsrecht
28/29.11 Bemusterung
01.02 Bodenplatte
09.03 Hausstellung
31.03 Estrich
01.06 Hausübergabe
21.06 eingezogen

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 21:42

Ah, ok.

Gut, dann muss ich wohl über die Verdichter-Stunden gehen. Um das Javascript anzupassen bin ich zu dumm. :-D
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

CodeMasteR
Geselle
Beiträge: 134
Registriert: Mi 16. Nov 2016, 21:29

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von CodeMasteR » So 19. Nov 2017, 21:55

Dr. Bob hat geschrieben:Hier bitteschön - ein Screenshot. Verdichterstarts sind links oben. :-)

ISG-Versionsnummer: 8.5.0


In dem zusammenhang noch: wie kann man denn ins Script zusätzliche Einträge reinbringen - in meinem Fall die Solaranlagem d.h. wo ist ersichtlich, wie das genau heißt? Gibts da ein Stiebel-Dokument?
Hi,

von Stiebel werden wir keine Hilfe erwarten. Das Erweitern ist recht unkompliziert möglich und setzt nur ein "wenig" zählen bis etwa 100 voraus :).

Das Script besteht aus einem ersten Teil in dem erstmal alle States / Möglichkeiten angelegt werden. Die neuen von mir gleich mit Einheit und Beschreibung, aber ein einfaches createState tut es auch.
Der zweite Teil wird zeitgesteuert aufgerufen und liest die ISG Seiten aus und beschreibt die states mit setState.

Auf deinem Screenshot sind die Verdichterstarts unterhalb von "Fortluft Soll Volumenstrom". Dieses suchst du im Script und duplizierst erstmal beide Fundstellen; also einmal den createState und einmal den setState mit vorherigen Zeile mit dem Auslesen.
Anschließend nennst du das entsprechend um und erhöhst die vierte Node Angabe um zwei ( 2 ). Warum? Wenn man sich den html Code des ISG anschaut wird man feststellen, dass dieser so aufgebaut ist.

Also haben wir:

createState('stiebeleltron.prozess.VERDICHTERSTARTS');

und

// VERDICHTERSTARTS
var verdichterstarts = nodes[0].childNodes[1].childNodes[0].childNodes[16].childNodes[3].childNodes[0].data;
setState('javascript.0.stiebeleltron.prozess.VERDICHTERSTARTS', verdichterstarts);

Die Funktion removeDegreeUnit habe ich entfernt, da es keine Einheit gibt.

Analog können weitere Werte aufgenommen werden.

PS: Erweiterung nicht getestet, da meine ISG das nicht hat.
Wir bauten ein VIO 4xx im schönen Bayern

26.11.2015 Werkvertrag
25.04 Ausräumung Rücktrittsrecht
28/29.11 Bemusterung
01.02 Bodenplatte
09.03 Hausstellung
31.03 Estrich
01.06 Hausübergabe
21.06 eingezogen

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 22:10

Aaaaaaha. OK, vielen Dank dafür. Das werde ich die Tage mal testen....heute nicht mehr :-)
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 22:52

So - hier ist mein erster Versuch.

Anscheinend muss ich am Script noch mehr anpassen - unter Vor- und Rücklauf kommen leider nicht die Ist-Temperaturen raus, sondern Ist- und Soll von HK1.
ABER: es funktioniert offensichtlich. Vielen Dank! :-)
Dateianhänge
Plot1.jpg
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

CodeMasteR
Geselle
Beiträge: 134
Registriert: Mi 16. Nov 2016, 21:29

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von CodeMasteR » So 19. Nov 2017, 22:58

Poste bitte mal einen Screenshot, von der Seite Info -> Anlage. Offenbar gibt es da noch mehr Unterschiede.
Wir bauten ein VIO 4xx im schönen Bayern

26.11.2015 Werkvertrag
25.04 Ausräumung Rücktrittsrecht
28/29.11 Bemusterung
01.02 Bodenplatte
09.03 Hausstellung
31.03 Estrich
01.06 Hausübergabe
21.06 eingezogen

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 22:59

Bitteschön :-)
Dateianhänge
Screen1.jpg
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

CodeMasteR
Geselle
Beiträge: 134
Registriert: Mi 16. Nov 2016, 21:29

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von CodeMasteR » So 19. Nov 2017, 23:14

Hmm, die zweite Tabelle "Heizen" schaut bei mir exakt auch so aus. Daher dürfte es keine Unterschiede geben, Erst ab der Tabelle Kühlen bzw. Solar. Was genau bzw. welche Werte passen nicht? Vergleiche die Ausgabe in ioBroker Objekte Tab mit dem ISG.

Welche Vorlauftemperatur state hast du genommen? javascript.0.stiebeleltron.anlage.VORLAUF_ISTEMPERATUR ist falsch und ist die HK2 Ist Temperatur, das muss ich im Script noch umbenennen, ebenso wie FESTWERT_SOLLTEMPERATUR was die HK2 Soll Temperatur ist.
Wir bauten ein VIO 4xx im schönen Bayern

26.11.2015 Werkvertrag
25.04 Ausräumung Rücktrittsrecht
28/29.11 Bemusterung
01.02 Bodenplatte
09.03 Hausstellung
31.03 Estrich
01.06 Hausübergabe
21.06 eingezogen

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von Dr. Bob » So 19. Nov 2017, 23:20

Habs eben auch gemerkt :oops: und schnell angepasst. Bin leider manchmal etwas nachlässig.
Jetzt stimmen die Werte für Vor- und Rücklauf. Und die Verdichterstarts versuche ich im Laufe der Woche einzubauen.
Wenn das klappt, kommt Solar auch noch dran.
Falls jemand Interesse hat poste ich dann mein Script. :-)
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

CodeMasteR
Geselle
Beiträge: 134
Registriert: Mi 16. Nov 2016, 21:29

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Beitrag von CodeMasteR » So 19. Nov 2017, 23:22

:)
Wir bauten ein VIO 4xx im schönen Bayern

26.11.2015 Werkvertrag
25.04 Ausräumung Rücktrittsrecht
28/29.11 Bemusterung
01.02 Bodenplatte
09.03 Hausstellung
31.03 Estrich
01.06 Hausübergabe
21.06 eingezogen

Antworten