 Betreff des Beitrags: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 12:46 
Azubi

Registriert: Do 28. Jul 2016, 07:26
Beiträge: 58
Hallo,

unsere LWZ 304 erzeugt im Betrieb (Lüftung + Heizung ein rhythmisches Klopfen im Takt von etwas mehr als einer Sekunde. Fehler sehe ich aber keinen, was könnte das sein. Ist das normal?

Dabke, Ed


Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 16:47 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1821
Wohnort: Arnsberg
Wann genau ist das Geräusch zu hören? Immer, oder nur wenn der Verdichter auch läuft?



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 19:11 
Azubi

Registriert: Do 28. Jul 2016, 07:26
Beiträge: 58
Gute Frage, woran erkenne ich denn, ob der Verdichter läuft? Ich habe den Eindruck, das Geräusch ist nicht immer zu hören, aber wir haben die Heizung inklusive Lüftungsanlage erst wenige Tage in Betrieb.


Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 20:01 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1821
Wohnort: Arnsberg
An diesem Symbol
Dateianhang:
01.PNG
01.PNG [ 6.18 KiB | 835-mal betrachtet ]
Abstände von mehr als einer Sekunde hören sich jetzt nicht unbedingt nach der Lüftung an. Dafür laufen ja einfach nur zwei Lüfter, die natürlich deutlich mehr Umdrehungen pro Sekunde machen.
Ist es so laut, dass man es deutlich aus dem restlichen Betriebsgeräusch raushört? Kannst du mal eine Aufnahme machen und die irgendwo hochladen?



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 18:16 
Azubi

Registriert: Do 28. Jul 2016, 07:26
Beiträge: 58
Hallo,

sorry für die späte Antwort, also das Geräusch hört man im Prizip nur wenn die Lüftung läuft, und zwar im Heizungsraum und außen wo der Lüftungsturm steht, anbei ein Audiofile um den Effekt zu demonstrieren. Was ist das für ein Geräusch?

Edit: super, das Forum erlaubt den Upload von Audio nicht, daher hier hochgeladen:
https://instaud.io/1mqO


Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 19:42 
Architekt

Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Beiträge: 1066
Nimm mal die Filtertüte raus. Klopft es dann noch?



_________________
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 19:54 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1821
Wohnort: Arnsberg
Die verbauen leider keine Filter mehr im Ansaugtrakt... Es gibt nur noch (gegen Aufpreis und auf Nachfrage) einen Filterkasten kurz vor der Anlage.
Also das hört sich original an, als ob da was "im Wind flattert".
Stelle mal die Volumenströme von Zu- und Abluft schrittweise hoch und runter. Hört es irgendwann auf (auch bei höheren Drehzahlen) oder wird es schneller, langsamer, lauter, leiser?
Öffne mal den Lüftungsteil der Anlage ohne die Lüftung aus zu schalten. Vielleicht siehst du da schon etwas oder es ist besser zu lokalisieren...



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 19:56 
Stararchitekt
Benutzeravatar

Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Beiträge: 1539
Wohnort: Niedersachsen
Auf welcher Stufe steht denn die Lüftung?
Und welche Frequenz haben die Lüfter?



_________________
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 20:32 
Azubi

Registriert: Do 28. Jul 2016, 07:26
Beiträge: 58
Die Lüftung steht auf Stufe 1, und das Geräusch ändert sich auch nicht wenn man die Lüftungsstufe ändert. Frequenz: wie finde ich die heraus? Wie gesagt, man hört das Geräusch im Keller und draußen vor dem Turm, auseinanderbauen will ich an der neuen Anlage eigentlich nichts. Dachte bisher, das sei normal, doch das ist es wohl definitiv nicht, oder?


Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 20:42 
Architekt

Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Beiträge: 1066
BigNose82 hat geschrieben:
...
Also das hört sich original an, als ob da was "im Wind flattert"...


Ja, das war auch mein Gedanke.

Also die Luftstrecke kontrollieren, angefangen am Ansaugtrakt...



_________________
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2017, 10:19 
Stararchitekt
Benutzeravatar

Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Beiträge: 1539
Wohnort: Niedersachsen
Die Frequenz findest du unter Menü - Istwerte



_________________
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2017, 16:59 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1821
Wohnort: Arnsberg
Wenn sich die Klopffrequenz nicht ändert, ist es eher unwahrscheinlich, dass es direkt von den Flügelrädern produziert wird. Hast du den Lüftungsteil mal geöffnet? vielleicht ist es echt irgendein loses Dämmteil, das fröhlich gegen das Gehäuse klopft.



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2017, 14:20 
Ingenieur
Benutzeravatar

Registriert: Mo 4. Apr 2016, 15:16
Beiträge: 295
Wohnort: 68xxx (Rhein-Neckar-Kreis)
Das gleiche Phänomen hatten wir auch. Wurde dann durch den Stiebel Kundendienst behoben. Die Einstellung der Lüftungsklappen bzw. der Winkel der Klappen stimmt nicht, dadurch kommt es zu diesem Klopfgeräusch. Ist recht schnell behoben.



_________________
NEO343 mit Doppelgarage (6x9m), KFW40, LWZ304 Trend in PLZ 68xxx

Aktueller Status: eingezogen :mrgreen:
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2017, 14:22 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1821
Wohnort: Arnsberg
Welche Klappen?



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: LWZ 304 rhythmisches Klopfen im Betrieb
BeitragVerfasst: Do 9. Nov 2017, 14:08 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1821
Wohnort: Arnsberg
friendly reminder :-)



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 Seite 1 von 2 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu: