LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Netzwerk, Photovoltaik, Homeway, Multimedia...
Neo2017
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Fr 20. Jan 2017, 19:59
Wohnort: BaWü

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Neo2017 » Do 27. Sep 2018, 08:23

Kurzes Update. Gestern wurde der Zulüfter ausgetauscht. Es war ein Lüfter von der vorhergehenden Anlage (303?) verbaut. Anderer Hersteller, andere Lüfterkennlinie...
Mit dem neuen Lüfter ist die Anlage nun deutlich leiser geworden. :huepf
Die Drehzahlen von Zu- und Abluft sind jetzt auch annähernd gleich, so wie es sein sollte. In den Räumen ist jetzt selbst bei 200 qm/h Volumenstrom kaum mehr was zu hören. Das ist echt angenehm wenn man nicht immer diese Flugzeuggeräusche im Hintergrund hat. :D

Muss die Lüftung jetzt eigentlich neu eingemessen werden, da sie ja bei der Inbetriebnahme mit dem falschen Lüfter eingemessen wurde?
Oder macht das keinen Sinn?

Es wurde bei dem Lüfterwechsel übrigens auch eine neue Softwareversion geflasht. Für die neue SW ist es erforderlich, dass ein Temperatursensor im Abluftstrom vorhanden ist. Dieser wurde auch gleich eingebaut. Der Temperaturwert kann aber aktuell noch nicht angezeigt werden, soll wohl in einer neueren Software eventuell möglich sein.
---Neo 212 in BaWü---

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3384
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von BigNose82 » Do 27. Sep 2018, 08:32

BigNose82 hat geschrieben:
Mo 24. Sep 2018, 08:38
Wenn die Leitungswege annähernd in der gleichen Größenordnung liegen, ergibt sich alleine dadurch schon ein annehmbarer Abgleich, der sonst über Drosseln gemacht werden müsste (Die Volumenströme pro Raum auf den Kubikmeter genau nach der Norm abzugleichen, ist aus meiner Sicht in einem EFH völlig übertrieben).
Gerade vor ein paar Tagen geschrieben. Das ist meine Einstellung zu dem Thema nach klarem Menschenverstand :-)
Es soll ja kein 6000 qm Bürogebäude belüftet werden....
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

Neo2017
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Fr 20. Jan 2017, 19:59
Wohnort: BaWü

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Neo2017 » Do 27. Sep 2018, 08:41

Ja das seh ich genauso. Bei mir wurden allerdings schon diese Drosseln verbaut. Aber eingestellt wurden die Drosseln eben mit dem falschen Zulüfter.
---Neo 212 in BaWü---

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3384
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von BigNose82 » Do 27. Sep 2018, 08:56

Ah, ok... Aber die Drosseln wirken ja nur auf einer Seite (Zu- oder Abluft), stellen also maßgeblich das Verhältnis zwischen den Einzelkanälen dieser Seite ein. Da spielt die Drehzahl keine Rolle. Wenn du allerdings Drosseln auf beiden Seiten hast, dann schon.
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

Neo2017
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Fr 20. Jan 2017, 19:59
Wohnort: BaWü

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Neo2017 » Sa 24. Nov 2018, 00:02

Kann jemand mit einer LWZ304 Trend mal bitte im Menü Fachmann --> Lüften den Lyftertyp ablesen?
Es gibt 0, 1 und 2 zur Auswahl. Bei mir war 1 eingestellt und die Lüfter haben bei niedrigen Volumenströmen <100qm/h öfter mal abgeschaltet.
Hab jetzt mal auf 0 gestellt und beobachte. Was ist bei euch eingestellt?
---Neo 212 in BaWü---

JonasBeye
Architekt
Beiträge: 763
Registriert: Do 22. Sep 2016, 09:26

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von JonasBeye » Sa 24. Nov 2018, 09:43

Bei mir ist da auch 0 eingestellt und noch nie Probleme gehabt.
Wir bauen ein Neo311 mit 1,40m Kniestock, LWZ 304 und KFW40
KW48/16 Planungsgespräch
KW07/17 Vorabzüge
KW14/17 Bauantrag erteilt
KW23/17 Bemusterung
KW39/17 Bodenplatte (geplant war KW35/2017
Haustellung Oktober 17
Einzug Januar 2018

Neo2017
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Fr 20. Jan 2017, 19:59
Wohnort: BaWü

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Neo2017 » Sa 24. Nov 2018, 10:10

Der Mann von SE wusste beim Lüftertausch damals auch nicht so recht was da eingestellt werden muss. Er hat es dann einfach auf 1 stehen lassen.
Bisher sieht es mit der Einstellung gut aus. Mit 80 qm/h laufen die Lüfter jetzt auch durchgehend. Vielleicht teste ich auch mal die Einstellung 2. Habe bisher nirgends eine Übersicht gefunden, was für welche Lüfter verwendet werden muss.
---Neo 212 in BaWü---

Neo2017
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Fr 20. Jan 2017, 19:59
Wohnort: BaWü

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Neo2017 » Fr 30. Nov 2018, 09:51

Ich habe jetzt mal alle drei Varianten ausprobiert.
Bei Einstellung 0 laufen die Lüfter sehr ruhig und ich kann alle Volumenströme von 80 bis 300 qm/h ohne Probleme einstellen.
Mit Einstellung 1 (war bei mir seit der Inbetriebnahme eingestellt) drehen die Lüfter deutlich schneller, sind dadurch auch lauter. Hier kann ich Volumenströme von 100 bis 300 qm/h einstellen. Sobald ich unter 100 qm/h gehe, schaltet der Lüfter regelmäßig ab.
Die Einstellung 2 verhält sich ähnlich wie 0. Hier kann ich nur ganz leichte Drehzahlunterschiede feststellen.

Gibt es noch jemand bei dem hier die 1 Eingestellt ist?
Ich werde dazu noch mal SE kontaktieren und fragen was die Einstellungen bedeuten und was jetzt richtig ist. Die Volumenströme unterscheiden sich ja schon deutlich je nach Einstellung.
---Neo 212 in BaWü---

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 566
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Dr. Bob » Fr 30. Nov 2018, 10:35

Das ist relativ einfach: es gibt unterschiedliche Lüftertypen, also verschiedene Modelle. Abhängig davon muss man dann Typ 0-2 einstellen. Wenn der Typ nicht zur Einstellung passt, macht’s halt Probleme.
Von daher kann es durchaus sein, dass es bei dir mit 1 nicht läuft, aber bei mir schon und bei Bignose nur mit 2
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Neo2017
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Fr 20. Jan 2017, 19:59
Wohnort: BaWü

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Neo2017 » Fr 30. Nov 2018, 10:48

Das ist klar, nur woher weiß ich was richtig ist? SE-Techniker hat ja die 1 eingestellt, wusste aber selbst nicht was richtig ist.
Habe es jetzt auf 0 stehen, da ich damit niedrigere Volumenströme fahren kann. Aber vielleicht wäre ja auch die 2 korrekt.
---Neo 212 in BaWü---

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 566
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: LWZ 304 Lüfterdrehzahlen

Beitrag von Dr. Bob » Fr 30. Nov 2018, 10:57

Naja, ich würde sagen, wenns bei Dir mit Stufe 0 am besten klappt, ist es die. Zumindest ist das der pragmatische Ansatz. Bei mri hat mal einer bei einem Serviceeinsatz reingeschaut und hat gesagt "ah ja, das passt. Das sind die guten Lüfter" :-D (was auch immer das heißen mag) - um die nächste Frage/Antwort vorweg zu nehmen: bei mir steht Lüftertyp 0 :-D
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Antworten