Beitrag von BigNose82 » Di 19. Jun 2018, 11:17

Welche Heizung habt ihr denn und was genau funktioniert nicht?
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

YvoNad
Geselle
Beiträge: 138
Registriert: Mo 24. Okt 2016, 11:54
Wohnort: 876xx

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von YvoNad » Di 19. Jun 2018, 11:28

Wir haben die Lwz 304 und seit Einzug vor 7 Wochen wird das Wasser im OG nur lauwarm...wir sind dann telefonisch mit einem von der Baywa verschiedene Dinge durchgegangen und haben zuletzt die Umwälzpumpe ausgeschalten dann wurde das Wasser heiß.

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3290
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von BigNose82 » Di 19. Jun 2018, 11:35

Die Zirkulation quirlt den Speicher kontinuierlich durch. Jeder Liter frisches kaltes Wasser der von unten nachströmt, zieht die Temperatur weiter runter. Das ist "tödlich" für die WP und erst recht für den Verbrauch.

Welche Ladeendtemperatur habt ihr eingestellt? Welche Hysterese?
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

YvoNad
Geselle
Beiträge: 138
Registriert: Mo 24. Okt 2016, 11:54
Wohnort: 876xx

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von YvoNad » Di 19. Jun 2018, 12:06

Da muss ich erstmal drauf schauen sobald ich zuhause bin, wir haben uns damit noch nicht wirklich befasst.
Der Herr von der Baywa mit dem wir telefoniert hatten meinte das evtl. irgendeine Klappe oder Ventil (weis ich nicht mehr) defekt sein könnte.
Gestern war ja einer von der Baywa bei uns und sagte mir das nur irgendein Hahn geklemmt hätte.
Leider war das nicht die Lösung weil ich abends nur lauwarm duschen konnte.

YvoNad
Geselle
Beiträge: 138
Registriert: Mo 24. Okt 2016, 11:54
Wohnort: 876xx

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von YvoNad » Di 19. Jun 2018, 14:58

Hallo nochmal, wo bekomme ich die Ladeendtemperatur her?
Also die Soll WW Temperatur liegt bei 47°, die Max. Vorlauftemperatur bei 75°und Hysterese bei 2 K
Leider bin ich bezüglich der Heizung noch ziemlich unbeholfen aber ich versuche mich ranzuhalten :-)
Gerade habe ich einen Anruf von der Baywa erhalten, mit der Info dass die Zyrkulationspumpe komplett getauscht wird.

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3290
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von BigNose82 » Di 19. Jun 2018, 15:04

47 + 2 :o
Daran kann es nicht liegen. Ist schon viel zu viel. Selbst mit defekter Zirkupumpe solltest du dich nach spätestens einer Minute verbrühen können. Egal wo im Haus.

Gibt es ein Zeitprogramm oder gilt die Einstellung 24 h am Tag?
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

YvoNad
Geselle
Beiträge: 138
Registriert: Mo 24. Okt 2016, 11:54
Wohnort: 876xx

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von YvoNad » Di 19. Jun 2018, 15:18

Okay, heist das ich soll die WW Temperatur runter stellen? Auf wieviel? Das ist der einzige Wert den ich bereits von 49° auf 47° runter gestellt habe, alles andere war so voreingestellt.
Zeitsperre NE 90 min., und Max.Dauer WW Erzeugung 12 h

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1750
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von Bernd » Di 19. Jun 2018, 16:57

43° mit einer Hysterese von 2° ist völlig ausreichend!
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3290
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von BigNose82 » Di 19. Jun 2018, 16:59

Und die Zirkulation idealerweise per Funk oder Smarthome gezielt vor dem Bedarf für etwa 2 Minuten starten.
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

YvoNad
Geselle
Beiträge: 138
Registriert: Mo 24. Okt 2016, 11:54
Wohnort: 876xx

Re: Umwälzung Warmwasser

Beitrag von YvoNad » Di 19. Jun 2018, 17:53

Vielen Dank für eure Hilfe!
Dann werde ich das gleich mal ändern!
@BigNose 82 wenn die Zirkulazionspumpe dann wieder funktioniert werden wir sie eh recht sparsam einsetzten. Aktuell geht es ja auch ganz ohne :-)