 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 10:31 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1818
Wohnort: Arnsberg
Langsam, langsam :-) Vielleicht gibt es ja eine plausible Erklärung für das Vorgehen. Momentan sind das ja alles nur Vermutungen aus der Ferne. Schau ihm auf jeden Fall genau über die Schulter ;-).
Wenn die Blindplatte drin ist, der Filter unnütz hinter dem Vorheizregister in dem Raum direkt hinter dem Stopfen liegt und der Stopfen nur da ist, weil sie versehentlich die Rückwand demoliert haben......dann kannste ihn verhaften :lol:



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 10:39 
Architekt
Benutzeravatar

Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49
Beiträge: 1209
Mit verhaften meinte ich auch eher, dass ich Ihn verhafte damit er sich das anschaut. ;)

Und was mach ich wenn sie versehentlich die Platte demoliert haben? Kann das mit dem Stopfen so bleiben.



_________________
Neo 211 im westlichen Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 10:47 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1818
Wohnort: Arnsberg
Wenn dem wirklich so WÄRE!, würde ich versuchen eine Art Schadensersatz rauszukitzeln. Neben dem rausgebrochenen Rückblech muss auch das aus EPS-Dämmung bestehende Lüftungsgehäuse durchbrochen werden.
Also wenn es ein Versehen war, z.B. weil sie zuletzt immer Anlagen in Häusern mit Keller montiert und diese Handgriffe als erstes gemacht haben, dann ist da jetzt eine Öffnung wo keine sein sollte, die mit einem Stopfen geflickt ist. Mich persönlich würde sowas bei einer nagelneuen Anlage zur Weißglut bringen, bin aber sicherlich kein Maßstab :naja :noe :mrgreen:



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 10:49 
Architekt
Benutzeravatar

Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49
Beiträge: 1209
Ist das dann technisch bzw. von der Effizienz ein Problem mit dem Stopfen?



_________________
Neo 211 im westlichen Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 11:33 
Azubi

Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Beiträge: 63
Wohnort: Pfalz
Bei uns ist hinten ein Loch. Aber da geht halt die Zuluft vom Ansaugturm rein, also kann ich dazu nix sagen. Ic hatte den Wärmetauscher noch nciht ausgebaut, aber da kann ja nur ein Blindstopfen bei uns sein.

Dank der Absenkung von Fußpunkt und Steigung auf 0,2 siehts jetzt vorerst gut aus, bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten 1-2 Monaten entwickelt. Warmwasser klappt weiter hervorragend - wenn jetzt noch die Sonne scheint und die Solarthermie wieder funktioniert....

Sobald CodeMasteR seine Anleitung für den MacMini fertig hat, werd ich auch mal monitoren, wie oft was anspringt, damit ich mich ums Feintunig kümmern kann. :-)



_________________
VIO450 mit 176qm Wohnfläche mit Keller
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 13:02 
Architekt
Benutzeravatar

Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49
Beiträge: 1209
Wenn ich genau drüber nachdenke glaub ich aber fast, dass das Loch da hinten Absicht ist. Warum würden die sonst den Filter da reinlegen?
Bei einem Versehen hätten sie auch einfach den Stopfen draufmachen können und gut.



_________________
Neo 211 im westlichen Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 18:57 
Architekt
Benutzeravatar

Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49
Beiträge: 1209
Der nette BayWa-Monteur war da und konnte mit in Bezug auf die Drehzahl leider nicht weiterhelfen, da die Lüftungseinstellungen von den Bauleitern eingemessen werde. Lüftung funktioniert aber. Das hat er mir mit einem Blatt Papier gezeigt.
Der Stopfen auf der Rückseite war für ihn aber nichts ungewöhnliches. Hab im Internet auch schon Beiträge gefunden, die das so beschreiben. Da hinten ist wohl noch ein kleiner Wärmetauscher oder so.

Werde den Stiebel-Mann am Mittwoch fragen. Der kennt die Anlage sicher am besten.



_________________
Neo 211 im westlichen Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 20:58 
Architekt
Benutzeravatar

Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49
Beiträge: 1209
Aber wenn ich euch richtig verstanden habe sind die Drehzahlen auf jeden Fall zu hoch?



_________________
Neo 211 im westlichen Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 21:03 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1818
Wohnort: Arnsberg
Na siehste, dann ist zumindest schonmal klar, dass die Öffnung bewusst gemacht wurde. Mir ist ehrlich gesagt noch nicht klar, wofür. Wahrscheinlich wirklich als Wartungsöffnung. Allerdings ist ja extra der Grobfilter vor dem Vorheizregister (Wärmetauscher), den man nach vorne aus der Anlage ziehen kann... Und du sagst, dass der Filter einfach in dem Hohlraum liegt... sehr seltsam.

Die Drehzahlen sind ganz eindeutig zu hoch. Wenn du mal Langeweile hast, schraub den runden Deckel des Zuluftverteilers los und schau mal nach, wieviele Drosseln eingesetzt wurden.



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 21:07 
Azubi

Registriert: Do 28. Jul 2016, 07:26
Beiträge: 58
Hallo,

hier mal meine Optimierungsergebnisse, würde mich über weitere Anregungen freuen, was man evtl. noch verbessern könnte (siehe Screenshot anbei). Danke :)


Dateianhänge:
lwz4.jpg
lwz4.jpg [ 217.01 KiB | 186-mal betrachtet ]


Zuletzt geändert von Ed7 am Mo 13. Nov 2017, 21:11, insgesamt 3-mal geändert.
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 21:09 
Architekt
Benutzeravatar

Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49
Beiträge: 1209
Die Lüftung macht auch ein klopfendes Geräusch. Kann das auch mit den Drehzahlen zusammenhängen?

Werde wohl auf den Stiebel-Mann am Mittwoch warten müssen. Der sollte doch wissen was los ist?



_________________
Neo 211 im westlichen Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 21:26 
Geselle

Registriert: Mi 16. Nov 2016, 21:29
Beiträge: 106
Hab einen eigenen Thread für das Auslesen und Steuern mit ioBroker gemacht:

viewtopic.php?f=41&t=4355



_________________
Wir bauten ein VIO 4xx im schönen Bayern

26.11.2015 Werkvertrag
25.04 Ausräumung Rücktrittsrecht
28/29.11 Bemusterung
01.02 Bodenplatte
09.03 Hausstellung
31.03 Estrich
01.06 Hausübergabe
21.06 eingezogen
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 21:38 
Stararchitekt

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Beiträge: 1818
Wohnort: Arnsberg
Ed, du hast jetzt noch zwei Takte, das ist schonmal gut. Wichtigste Frage: Wie ist das Wohlbefinden im Haus?
Dann:
Max Zyklen runter auf 25 -> Du siehst ja, dass gar nicht so oft geschnüffelt werden muss, wie man es im obersten Diagramm erkennt.
Min Zyklen auf 1 -> Temperaturen dazu sind eigentlich egal...

Dein Vorlauf scheint schneller zu steigen als der Rücklauf, kannst du mal nur die beiden Heiztakte jeweils über die komplette Diagrammbreite darstellen? in welchem Abstand liegen die Samples?

@Codemaster: Coole Sache!!!



_________________
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
LCN vorbereitet
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 22:14 
Azubi

Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Beiträge: 63
Wohnort: Pfalz
CodeMasteR: vielen Dank. Da hab ich ja ne Spielerei fürs WE ;-)

Rückmeldung zum Thema FBH - ohne Grafik: heute lief 2x der Verdichter für insgesamt 5h. Das finde ich schonmal ganz gut.
Leider beide Mal wenn’s kalt ist. 1x nach 00:00 Uhr und jetzt aktuell.



_________________
VIO450 mit 176qm Wohnfläche mit Keller
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Offline
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellungen LWZ
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 14:01 
Azubi

Registriert: Do 28. Jul 2016, 07:26
Beiträge: 58
Das Wohlbefinden ist viel besser als zuvor weil der boden einfach subjektiv dauernd warm ist, vorher hatten wir durch die abregelung der Thermostate eher mal ein kaltes Fussgegühl.

Was genau meinst du mit max Zyklen 25,also welche Zyklen meinst du?

Und mal allgemein, was ist denn so die Spannweite für ein 140 qm haus KfW 55 mit Keller was den täglichen Stromverbrauch der wärmepumpe angeht? Irgendwie fehlen mir da die Referenzwerte. Ich merke aber dass es letzte Nacht wo es bis minus 1,6 Grad runterging doch merklich gestiegen ist. Lüftung ganztägig auf 1


Offline
 Profil  
 
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
 Seite 89 von 91 [ 1365 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu: