von JonasBeye » Mi 24. Jan 2018, 10:33
So nachdem gestern der gute Stiebel Mann die Anlage in Betrieb genommen hat, habe ich nun testweise mal Folgende Paramater getestet:
ERR: auf Stufe 5
RT Temperatur: 21,5
Steigung: 0,35 (Vorschlag Stiebel 0,5)
Fusspunkt HK1: 2,5 (Vorschlag Stiebel 3,5)
Anteil Vorlauf:30%
Hysterese 1: 2,0K (Vorschlag Stiebel 3,0)
Bivalenzpunkt: -8 Grad
Zeitsperre NE: 30min
Max. NE Stufe HZ: 3
Mit den Einstellungen und den offenen ERR Reglnern hatte ich dann heute 23,5 Grad in der Bude, also ziemlich warm. Mein momentantes Ziel ist es, bis der ganze Einzug Stress vorbei ist, die ERR voll laufen zu lassen und alles über die Hiezung zu regeln. Danach geht es dann weiter....
Machen die Einstellungen Sinn und was könnte ich ändern, damit es auf die 21,5 Grad kommt? dachte daran die Steigung mal auf 0,3 und den Fusspunkt auf 2 zu ändern. Oder soll ich die ERR einfach auf 3 oder 4 drehen?
Für Tipps bin ich dankbar.
Wir bauen ein Neo311 mit 1,40m Kniestock, LWZ 304 und KFW40
KW48/16 Planungsgespräch
KW07/17 Vorabzüge
KW14/17 Bauantrag erteilt
KW23/17 Bemusterung
KW39/17 Bodenplatte (geplant war KW35/2017
Haustellung Oktober 17
Einzug Januar 2018