Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Benutzeravatar
Friedel
Stararchitekt
Beiträge: 1351
Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Friedel » Fr 2. Feb 2018, 09:05

Ich mach hier jetzt auch mal mit:

Haustyp: Neo 211 (KfW40)
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche in m²: 144 (Grundfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: -
Soll-Raumtemperatur: 21°C laut LWZ
Warmwasser: 42,5 °C +- 2,5
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: Januar 2018
Monatswerte gemäß Wetterstation Lomersheim: Minimum -3,0°C (TNN), Schnitt 5,8°C (TMM), Maximum 14,1°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 271 kWh laut Stromzähler (ohne Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 150 Stunden, Warmwasser: 36 Stunden
Neo 211 im Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme

Wilma
Architekt
Beiträge: 1153
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Wohnort: Südpfalz

Re: Re:

Beitrag von Wilma » Sa 3. Feb 2018, 14:13

Haustyp: Medley 200+
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 127 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 18 - 21 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: Januar 2018
Verbrauch (Gesamtmonat): 351 kWh (inkl. 66 kWh Lüftung und Steuerung)

Januar 2017 595kWh
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i

Benutzeravatar
Ecky78
Azubi
Beiträge: 83
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Mi 7. Feb 2018, 07:33

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: rd. 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Monat: Januar 2018
Monatswerte (eigene Messung): min. -2,7°C, max. 12,7°C, Ø 5,8°C
Monatsverbrauch: 313 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
ChristianM
Architekt
Beiträge: 865
Registriert: So 16. Sep 2012, 22:33

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von ChristianM » Do 1. Mär 2018, 08:55

Haustyp: Vio 302
Monat: Februar 2018
Heizungstyp: Viessmann Vitocal 222-G Erdwärme
Lüftung: Zehnder ComfoAir 350 (Stufe 1)
Beheizte Fläche: 142 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) ca. 8-10x in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnzimmer, 18°C im Schlafzimmer, 22 °C im Bad
Wassertemperatur: 45°C (Hysterese 5)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene und 1 Baby
Monatswerte gemäß lokaler Wetterstation: Minimum -10,8°C (TNN), Schnitt -1°C (TMM), Maximum 6,8°C (TXX)
Laufzeiten: Verdichter = 163h, Einschaltzyklen Verdichter = 231, Heizstab = 0h (ausgeschaltet)
Verbrauch Heizung (Gesamtmonat): 284,7 kWh
Verbrauch Lüftung (Gesamtmonat): 15,44 kWh

HB-NH2015
Stararchitekt
Beiträge: 2201
Registriert: Do 12. Nov 2015, 16:42
Wohnort: Nordhessen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von HB-NH2015 » Do 1. Mär 2018, 09:55

Haustyp: Vio 300 S130 KfW55
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche in m²: 143 (Wohnfläche) / 152 (Grundfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: -
Soll-Raumtemperatur: RT 21,8 laut LWZ, alle Heizkreise offen (abgeschraubt und abgeglichen). Real Wohnräume auf 22°, Bad 23°, Schlafräume 21°
Warmwasser: 41,5 °C +- 3,5 (aber nur zwischen 14:30 - 16:00)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Februar 2018
Monatswerte gemäß DWD (Fritzlar): TNN nicht verfügbar, Schnitt -1,4°C (TMM), TXX nicht verfügbar
Verbrauch (Gesamtmonat): 368 kWh lt. Stromzähler Wärmepumpe (Lüftung + Steuerung geht über anderen Zähler) / 524 kWh lt. LWZ Anzeige (43 kWh WW / 481 kWh Heizen)

Laufzeiten (laut LWZ Anzeige):
Verdichter Heizung: 292 Stunden
Verdichter WW: 20 Stunden
Verdichterstarts Heizung: 64
Verdichterstarts WW: 17
Heizstab deaktiviert.
Zuletzt geändert von BigNose82 am Do 1. Mär 2018, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Tippfehler in einem Wert korrigiert
Vio 300 S130 in PLZ 34xxx
Eingezogen
Dez '15 Werksvertrag
Mrz '16 Vorbehaltausräumung
Mai '16 Planungsgespräch
Jun '16 Vorabzüge
Jul '16 Bauantrag
Okt '16 Bemusterung
Jan '17 Bodenplatte
Feb '17 Hausmontage
Apr '17 Endmontage

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1761
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Do 1. Mär 2018, 11:42

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) öfter in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsener, 1 Katze
Monat: Februar 2017
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -11,4°C (TNN), Schnitt -0,7°C (TMM), Maximum 6,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 516,3 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 340 Stunden, Warmwasser: 74 Stunden, E-Heizung: 9 Stunden

Die Wetterdaten sind aus einer 30km entfernten Großstadt!
Bei mir auf dem Land ist es um einiges költer, und das Haus steht zum Ostwind hin komplett ungeschützt!
Die vergangenen Tage war es dann do so kalt, dass die LWZ es komplett alleine nicht mehr geschafft hat, das Haus war zu bekommen. Daher der E-Heizstab.
Aber dieser ist jetzt auch wider deaktiviert, und dafür wird jetzt den kompletten Tag über mit Holz zugeheizt.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Friedel
Stararchitekt
Beiträge: 1351
Registriert: Mo 13. Jun 2016, 18:49

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Friedel » Do 1. Mär 2018, 11:47

Haustyp: Neo 211 (KfW40)
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche in m²: 144 (Grundfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: -
Soll-Raumtemperatur: 21°C laut LWZ
Warmwasser: 42,0 °C +- 3,0
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: Februar 2018
Monatswerte gemäß Wetterstation Lomersheim: Minimum -12,4°C (TNN), Schnitt -0,4°C (TMM), Maximum 9,2°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 417 kWh laut Stromzähler (ohne Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 270 Stunden, Warmwasser: 37 Stunden
Neo 211 im Enzkreis

08/16 - Werkvertrag
09/16 - Vorbehaltausräumung
11/16 - Planungsgespräch
01/17 - Vorabzüge
02/17 - Bauantrag
04/17 - Bemusterung
06/17 - Ausführungspläne
07/17 - Bodenplatte
08/17 - Hausstellung
11/17 - Abnahme

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 452
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Do 1. Mär 2018, 18:23

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 2, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Februar 2018
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -12,0 °C (TNN), Schnitt 0,5 °C (TMM), Maximum 9,7 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 447 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 349h, Verdichter Warmwasser = 37h, Heizstab = 6h (Heizung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
Ecky78
Azubi
Beiträge: 83
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Do 1. Mär 2018, 22:02

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: rd. 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Monat: Februar 2018
Monatswerte (eigene Messung): min. -11,0°C, max. 9,0°C, Ø -0,3°C
Monatsverbrauch: 419 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Wilma
Architekt
Beiträge: 1153
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Wohnort: Südpfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Wilma » So 11. Mär 2018, 18:40

Haustyp: Medley 200+
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 127 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 18 - 21 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: Februar 2018
Verbrauch (Gesamtmonat): 465 kWh (inkl. 65 kWh Lüftung und Steuerung)

Februar 2017: 330kWh
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i

marco1983hg
Geselle
Beiträge: 139
Registriert: Fr 25. Mär 2016, 19:26

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von marco1983hg » Di 13. Mär 2018, 10:09

Hallo,
sind das die Verbrauchswerte nur für die Wärmepumpe sprich den WP-Zähler oder WP-Zähler + Haushaltsstromzähler?
Wir haben 2 separate Zähler...

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1761
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Di 13. Mär 2018, 10:34

Das sind hier die Werte für die WP.
Bei manchen nur für die Heizung, bei anderen auch für die Steuerung und Lüftung.
Wie viel jeder an Hausstrom verbraucht, ist hier völlig egal.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
ChristianM
Architekt
Beiträge: 865
Registriert: So 16. Sep 2012, 22:33

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von ChristianM » So 1. Apr 2018, 17:29

Haustyp: Vio 302
Monat: März 2018
Heizungstyp: Viessmann Vitocal 222-G Erdwärme
Lüftung: Zehnder ComfoAir 350 (Stufe 1)
Beheizte Fläche: 142 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) ca. 10-15x in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnzimmer, 18°C im Schlafzimmer, 22 °C im Bad
Wassertemperatur: 45°C (Hysterese 6)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene und 1 Baby
Monatswerte gemäß lokaler Wetterstation: Minimum -7,5°C (TNN), Schnitt 3,9°C (TMM), Maximum 13,8°C (TXX)
Laufzeiten: Verdichter = 106h, Einschaltzyklen Verdichter = 151, Heizstab = 0h (ausgeschaltet)
Verbrauch Heizung (Gesamtmonat): 169,6 kWh
Verbrauch Lüftung (Gesamtmonat): 17,1 kWh

Die Heizung war wegen einem Defekt 6 Tage aus und läuft seit dem 29.03. nur noch 6 Stunden am Tag im Heizbetrieb.

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1761
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Mo 2. Apr 2018, 09:13

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) öfter in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsener, 1 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: März 2018
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -10,5°C (TNN), Schnitt 3,0°C (TMM), Maximum 14,6°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 424,1 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 281 Stunden, Warmwasser: 62 Stunden, E-Warmwasser: 1 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 452
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Mo 2. Apr 2018, 09:59

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 2, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: März 2018
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -6,6 °C (TNN), Schnitt 5,3 °C (TMM), Maximum 15,9 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 310 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 211h, Verdichter Warmwasser = 30h, Heizstab = 0h (Heizung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Antworten