Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Do 30. Nov 2017, 20:31

Jetzt mach ich auch mal mit:

Haustyp: Vio 450 KfW55
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Beheizte Fläche in m²: 176qm (Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: 1x Kamin
Soll-Raumtemperatur: RT 20,5 laut LWZ, alle Thermostate stromlos, Stellmotoren abgebaut
Warmwasser: 45 °C +- 2,5 (zwischen 13:30 - 16:30)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby

November 2017
Heizung und WW: 246kWh
Verdichter-Laufzeit Heizen: 153h
Verdichter-Laufzeit WW: 21h
elektr. Nacherhitzen WW: 1h
Verdichterstarts: nicht ermittelt
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Wilma
Architekt
Beiträge: 1148
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Wohnort: Südpfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Wilma » Do 30. Nov 2017, 22:07

Der November ist noch nicht rum. :)
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Do 30. Nov 2017, 22:25

Ich lese immer gegen 1800 ab, also hab ich auch 6h vom 31.10 mit reingerechnet ;-)
Und heute springt nix mehr an, Wasser gibts nur Mittags und FBH ist fertig für heute :-)
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Benutzeravatar
ChristianM
Architekt
Beiträge: 863
Registriert: So 16. Sep 2012, 22:33

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von ChristianM » Fr 1. Dez 2017, 08:58

Haustyp: Vio 302
Heizungstyp: Viessmann Vitocal 222-G Erdwärme
Beheizte Fläche: 142 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) 4-5x in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer, 23 °C im Bad
Wassertemperatur: 45°C (Hysterese 7)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene und 1 Baby
Monat: November 2017
Monatswerte gemäß lokaler Wetterstation: Minimum -0,4°C (TNN), Schnitt 5,4°C (TMM), Maximum 13,6°C (TXX)
Laufzeiten: Verdichter = 123h, Einschaltzyklen Verdichter = 191, Heizstab = 0h (ausgeschaltet)
Verbrauch (Gesamtmonat): 261,5 kWh

Wilma
Architekt
Beiträge: 1148
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Wohnort: Südpfalz

Re: Re:

Beitrag von Wilma » Fr 1. Dez 2017, 11:46

Haustyp: Medley 200+
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 127 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 18 - 21 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: November 2017
Verbrauch (Gesamtmonat): 338 kWh (inkl. 57 kWh Lüftung und Steuerung)
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i

Benutzeravatar
bokomoso
Ingenieur
Beiträge: 507
Registriert: Mo 30. Jul 2012, 15:21
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bokomoso » Fr 1. Dez 2017, 11:49

Haustyp: VIO 211
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche plus 12 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Olsberg Palena Compact, zeitweise in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 20 - 22 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: November 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -1,6 °C (TNN), Schnitt 6,2 °C (TMM), Maximum 17,6 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 266 kWh inkl. Lüftung und Steuerung
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung: 131 h, Verdichter Warmwasser: 56 h
VIO 211 mit Nutzkeller, Erker, LWZ 303i, Kaminofen
Stelltermin am 17.10.13, eingezogen am 25.01.14

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Fr 1. Dez 2017, 14:41

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 2, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: November 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -1,6 °C (TNN), Schnitt 6,2 °C (TMM), Maximum 17,6 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 301 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 200h, Verdichter Warmwasser = 28h, Heizstab = 0h
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1721
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Fr 1. Dez 2017, 17:17

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) öfter in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsener, 1 Katze
Monat: November 2017
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -1,5°C (TNN), Schnitt 6,2°C (TMM), Maximum 14,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 373,8 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 228 Stunden, Warmwasser: 54 Stunden[/quote]
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

HB-NH2015
Stararchitekt
Beiträge: 2147
Registriert: Do 12. Nov 2015, 16:42
Wohnort: Nordhessen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von HB-NH2015 » Fr 1. Dez 2017, 20:46

Haustyp: Vio 300 S130 KfW55
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche in m²: 143 (Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: -
Soll-Raumtemperatur: RT 22 laut LWZ, alle Heizkreise offen (abgeschraubt und abgeglichen). Real Wohnräume auf 22°, Bad 23°, Schlafräume 21°
Warmwasser: 42,5 °C +- 2,5 (aber nur zwischen 14:30 - 16:00)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: November 2017
Monatswerte gemäß DWD (Fritzlar): TNN nicht verfügbar, Schnitt 5,5°C (TMM), TXX nicht verfügbar
Verbrauch (Gesamtmonat): 239 kWh lt. Stromzähler Wärmepumpe / 342 kWh lt. LWZ Anzeige (42 kWh WW / 300 kWh Heizen)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige):
Verdichter Heizung: 163 Stunden
Verdichter WW: 18 Stunden
Verdichterstarts Heizung: 80
Verdichterstarts WW: 20
Heizstab deaktiviert.
Vio 300 S130 in PLZ 34xxx
Eingezogen
Dez '15 Werksvertrag
Mrz '16 Vorbehaltausräumung
Mai '16 Planungsgespräch
Jun '16 Vorabzüge
Jul '16 Bauantrag
Okt '16 Bemusterung
Jan '17 Bodenplatte
Feb '17 Hausmontage
Apr '17 Endmontage

Benutzeravatar
Ecky78
Azubi
Beiträge: 81
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Mo 4. Dez 2017, 20:55

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: rd. 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Monat: November 2017
Monatswerte (eigene Messung): min. -2,2°C, max. 17,1°C, Ø 5,7°C
Monatsverbrauch: 232 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 504
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » So 31. Dez 2017, 16:44

Ja, ich weiß, es ist noch nicht der 1.1., aber bis dahin wird sich nix ändern... ;)

Haustyp: Vio 450 KfW55
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Beheizte Fläche in m²: 176qm (Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: 2x Kamin angezündet
Soll-Raumtemperatur: RT 20,5 laut LWZ, alle Thermostate stromlos, Stellmotoren abgebaut
Warmwasser: 45 °C +- 2,5 (zwischen 13:30 - 16:30)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby, 2 Katzen

Dezember 2017
Heizung und WW: 362kWh
Verdichter-Laufzeit Heizen: 235h
Verdichter-Laufzeit WW: 33h
elektr. Nacherhitzen WW: 2h (wie kann ich das ausschalten?!)
Verdichterstarts: 107 (74 Heizung, 33 WW)
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 3149
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von BigNose82 » So 31. Dez 2017, 17:30

Dr. Bob hat geschrieben:
So 31. Dez 2017, 16:44
elektr. Nacherhitzen WW: 2h (wie kann ich das ausschalten?!)
Alle Zeitfenster im WW Menü voll aufziehen, Antilegionellentemperatur auf 10 °C, Temp Freigabe NHZ auf -10 °C und WW-Eco einschalten.
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Automatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 431
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Mo 1. Jan 2018, 11:06

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC)
Warmwasser: 40-45°C (14:00 - 16:30)
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 2, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Dezember 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -2,3 °C (TNN), Schnitt 4,2 °C (TMM), Maximum 14,6 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 410 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 291h, Verdichter Warmwasser = 31h, Heizstab = 0h


-> Gesamtverbrauch für 2017 waren 2459 kWh
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
ChristianM
Architekt
Beiträge: 863
Registriert: So 16. Sep 2012, 22:33

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von ChristianM » Mo 1. Jan 2018, 12:27

Haustyp: Vio 302
Monat: Dezember 2017
Heizungstyp: Viessmann Vitocal 222-G Erdwärme
Lüftung: Zehnder ComfoAir 350 (Stufe 1)
Beheizte Fläche: 142 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) 1-2x in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnzimmer, 18°C im Schlafzimmer, 22 °C im Bad
Wassertemperatur: 45°C (Hysterese 5)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene und 1 Baby
Monatswerte gemäß lokaler Wetterstation: Minimum -2,6°C (TNN), Schnitt 2,9°C (TMM), Maximum 11,9°C (TXX)
Laufzeiten: Verdichter = 178h, Einschaltzyklen Verdichter = 233, Heizstab = 0h (ausgeschaltet)
Verbrauch Heizung (Gesamtmonat): 313,5 kWh
Verbrauch Lüftung (Gesamtmonat): 17,1 kWh

Benutzeravatar
bokomoso
Ingenieur
Beiträge: 507
Registriert: Mo 30. Jul 2012, 15:21
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bokomoso » Mo 1. Jan 2018, 13:23

Haustyp: VIO 211
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche plus 12 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Olsberg Palena Compact, zeitweise in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 20 - 22 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: Dezember 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -2,3 °C (TNN), Schnitt 4,2 °C (TMM), Maximum 14,6 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 326 kWh inkl. Lüftung und Steuerung
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung: 175 h, Verdichter Warmwasser: 67 h

Der Gesamtverbrauch im Jahr 2017 liegt bei 2418 kWh.
VIO 211 mit Nutzkeller, Erker, LWZ 303i, Kaminofen
Stelltermin am 17.10.13, eingezogen am 25.01.14

Antworten