Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 417
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Do 5. Okt 2017, 14:31

BigNose82 hat geschrieben:Karle, wie siehts mit ca. 100 €/Jahr aus?
wie kommst du auf die 100 € pro Jahr ? ... gern per PN ... dafür ist dieser Thread nicht da.
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 417
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Mi 1. Nov 2017, 09:41

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 2, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Oktober 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 1,3 °C (TNN), Schnitt 12,2 °C (TMM), Maximum 24,4 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 125 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 45h, Verdichter Warmwasser = 19h, Heizstab = 0h
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
ChristianM
Architekt
Beiträge: 861
Registriert: So 16. Sep 2012, 22:33
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von ChristianM » Mi 1. Nov 2017, 12:14

Haustyp: Vio 302
Heizungstyp: Viessmann Vitocal 222-G Erdwärme
Beheizte Fläche: 142 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) – 2x in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer, 23 °C im Bad
Wassertemperatur: 45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene und 1 Baby
Monat: Oktober 2017
Monatswerte gemäß lokaler Wetterstation: Minimum 3,3°C (TNN), Schnitt 11,4°C (TMM), Maximum 23,3°C (TXX)
Laufzeiten: Verdichter = 46h, Einschaltzyklen Verdichter = 346, Heizstab = 0h (ausgeschaltet)
Verbrauch (Gesamtmonat): 114,7 kWh

Heizen am 07.10. eingeschaltet
Blog: geschlossen wegen DSGVO

Benutzeravatar
bokomoso
Ingenieur
Beiträge: 507
Registriert: Mo 30. Jul 2012, 15:21
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bokomoso » Mi 1. Nov 2017, 12:34

Haustyp: VIO 211
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche plus 12 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Olsberg Palena Compact, nicht in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 20 - 22 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: Oktober 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -1,2 °C (TNN), Schnitt 12,0 °C (TMM), Maximum 24,4 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 141 kWh inkl. Lüftung und Steuerung
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung: 37 h, Verdichter Warmwasser: 37 h
VIO 211 mit Nutzkeller, Erker, LWZ 303i, Kaminofen
Stelltermin am 17.10.13, eingezogen am 25.01.14

Wilma
Architekt
Beiträge: 1127
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Wohnort: Südpfalz

Re: Re:

Beitrag von Wilma » Mi 1. Nov 2017, 12:52

Haustyp: Medley 200+
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 127 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 18 - 21 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: September 2017
Verbrauch (Gesamtmonat): 155 kWh (inkl. 51 kWh Lüftung und Steuerung)
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i

BigNose82
-Moderator-
Beiträge: 2727
Registriert: Fr 31. Jul 2015, 17:40
Wohnort: Arnsberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von BigNose82 » Mi 1. Nov 2017, 21:31

ChristianM hat geschrieben:Laufzeiten: Verdichter = 46h, Einschaltzyklen Verdichter = 346
:shock: :o :o :o
Das sind durchschnittliche 8 Minuten Laufzeit... Du solltest dringend etwas an deiner Hydraulik verändern!
Freie Planung mit Keller auf Basis irgendeines Medleys
167 m², WiGa, 2,15 m Kniestock und Garagen im Keller
LWZ 304 Trend, nichts solares und kein Ofen
Vollautomatisiert mit z-wave und dem HC2
Unsere Grundrisse und andere Impressionen (Update 9.9.17)

MarkL.
Architekt
Beiträge: 828
Registriert: Sa 23. Jan 2016, 21:41

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von MarkL. » Mi 1. Nov 2017, 21:35

Christian wo hast du denn die schaltzyklen abgelesen?

Benutzeravatar
Ecky78
Azubi
Beiträge: 74
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Do 2. Nov 2017, 07:22

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: rd. 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Monat: Oktober 2017
Monatswerte (eigene Messung): min. 0,0°C, max. 25,2°C, Ø 11,9°C
Monatsverbrauch: 96 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1647
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Do 2. Nov 2017, 18:59

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) öfter in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsener, 1 Katze
Monat: Oktober 2017
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 3,3°C (TNN), Schnitt 12,1°C (TMM), Maximum 22,7°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 149,5 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 44 Stunden, Warmwasser: 42 Stunden[/quote]

Seit dem 05.10.2017 läuft die Anlage wider im Automatik.
Und diesen Monat haben wir die große Badewanne ein paar mal öfter benutzt. Das erklärt die hohe Laufzeit fürs WW.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

HB-NH2015
Stararchitekt
Beiträge: 2076
Registriert: Do 12. Nov 2015, 16:42
Wohnort: Nordhessen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von HB-NH2015 » Do 2. Nov 2017, 21:08

Ich mag auch mal mitmachen :-)

Haustyp: Vio 300 S130 KfW55
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche in m²: 143 (Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: -
Soll-Raumtemperatur: RT 22 laut LWZ, alle Thermostate auf 6 (ausser Schlafzimmer = 0)
Warmwasser: 42,5 °C +- 2,5 (aber nur zwischen 14:30 - 16:00)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Oktober 2017
Monatswerte gemäß DWD (Fritzlar): TNN nicht verfügbar, Schnitt 11,2°C (TMM), TXX nicht verfügbar
Verbrauch (Gesamtmonat): 95 kWh lt. Stromzähler Heizung / 143 kWh lt. LWZ Anzeige (36 kWh WW / 107 kWh Heizen)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige):
Verdichter Heizung: 53 Stunden
Verdichter WW: 14 Stunden
Verdichterstarts Heizung: 20
Verdichterstarts WW: 11
Heizstab deaktiviert.


Verbrauch (Gesamtmonat): 95 kWh lt. Stromzähler Heizung / 143 kWh lt. LWZ Anzeige (36 kWh WW / 107 kWh Heizen)
Welcher Wert interessiert hier eigentlich? Der vom Stromzähler (über den aber nicht alles drüber läuft) oder der aus dem Display?
Ich hab bereits gelesen, dass beides irgendwie falsch ist. Am Zähler fehlt einiges was über den Haushaltsstromzähler läuft und die LWZ misst die Werte eigentlich gar nicht sondern errechnet sie.
Aber zumindest um halbwegs die Vergleichbarkeit zu gewährleisten sollten eigentlich alle gleich ablesen oder?
Vio 300 S130 in PLZ 34xxx
Eingezogen
Dez '15 Werksvertrag
Mrz '16 Vorbehaltausräumung
Mai '16 Planungsgespräch
Jun '16 Vorabzüge
Jul '16 Bauantrag
Okt '16 Bemusterung
Jan '17 Bodenplatte
Feb '17 Hausmontage
Apr '17 Endmontage

HB-NH2015
Stararchitekt
Beiträge: 2076
Registriert: Do 12. Nov 2015, 16:42
Wohnort: Nordhessen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von HB-NH2015 » Do 2. Nov 2017, 21:15

Editierzeit vorbei...

Korrigiere...
Verdichterstarts Heizung: 45
Verdichterstarts WW: 22
Vio 300 S130 in PLZ 34xxx
Eingezogen
Dez '15 Werksvertrag
Mrz '16 Vorbehaltausräumung
Mai '16 Planungsgespräch
Jun '16 Vorabzüge
Jul '16 Bauantrag
Okt '16 Bemusterung
Jan '17 Bodenplatte
Feb '17 Hausmontage
Apr '17 Endmontage

Benutzeravatar
ChristianM
Architekt
Beiträge: 861
Registriert: So 16. Sep 2012, 22:33
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von ChristianM » Do 2. Nov 2017, 21:47

MarkL. hat geschrieben:Christian wo hast du denn die schaltzyklen abgelesen?
Die Info findet man im Menü unter Informationen -> Wärmepumpe

Ich mache dazu mal ein eigenes Thema auf um nicht diesen Thread zu missbrauchen
Blog: geschlossen wegen DSGVO

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1647
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Fr 3. Nov 2017, 05:40

Einfach dazu schreiben, wo man den Stromverbrauch abgelesen hat, und was da alles z.B. über den Zähler läuft.
Bei mir hängt die komplette LWZ am Heizungszähler. Mit Steuerung und Lüftung. Kommt halt auf den Stromversorger an, was der vorgiebt.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Ed7
Azubi
Beiträge: 75
Registriert: Do 28. Jul 2016, 07:26

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ed7 » Mi 15. Nov 2017, 17:53

Kurze Anfängerfrage: wie ermittelt ihr den Stromverbrauch für Lüftung und Steuerung? Bei uns sind die am normalen Hausstrom angeschlossen, wie also kann man diese Werte herausrechnen?

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1647
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Mi 15. Nov 2017, 21:59

Das einfachste wäre es, wenn du einen extra Zähler dafür einbaust. Die gibt es in klein für die Hutschiene.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Antworten