Die Suche ergab 697 Treffer

von JonasBeye
So 25. Feb 2018, 13:00
Forum: Technik Ecke
Thema: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker
Antworten: 71
Zugriffe: 2499

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

@CodemasterR

Hier mal der Quellcode vom ISG mit den Verdichterstarts. Würde mich aber auch über das neue Skript freuen :-)

https://pastebin.com/9GfFzGuw

Dankeschön.
von JonasBeye
So 25. Feb 2018, 11:18
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

Wo hast du denn die Pumpenzyklen eingestellt und welche Werte genau?
von JonasBeye
So 25. Feb 2018, 10:02
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

So habe das mit den Flowmetern probiert. Schlafzimmer lies sich problemlos reduzieren aber beim Bad war es schon mit 1,2l voll auf bzw. Lässt sich net weiter aufdrehen.
von JonasBeye
So 25. Feb 2018, 09:33
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

Vielen Dank. Einen kleinen Erfolg gibt es schon, die Verdichterstarts haben sich von ca 30 am Tag auf 2-3 reduziert. Schon erstaunlich was das so ausmacht aber ich muss auch sagen ohne das Forum hier wäre man bei der Heizungsübergabe aufgeschmissen. Die EVU Sperre mit dem Rundsteuerempfänger ist mir...
von JonasBeye
So 25. Feb 2018, 08:35
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

So langsam pendelt sich die Wohlfühltemperatut ein. Zwei Fragen hätte ich aber noch: 1. Wenn ich das Hauptbad wärmer haben möchte und das Schlafzimmer etwas kühler, wie stelle ich das dann an? Über die Flowmeter? 2. Wenn ein Raum mehrere Heizkreise hat, wie passe och hier die Rücklauftemperatur an? ...
von JonasBeye
Sa 24. Feb 2018, 09:41
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

Unten ja Wohnzimmer 22 Grad , in OG kommt es in etwa hin
von JonasBeye
Sa 24. Feb 2018, 09:04
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

So die erste Nacht wäre geschafft, trotzdem bleiben bei mir mehr Fragezeichen als gewünscht. Die Einstellungen sind nun wie folgt: Raumtemperatur LWZ: 20 Grad Steigung 0,20 Fusspunkt 2 Anteil Vorlauf 0% Pumpe 65% Anbei die Screenshots von der aktuellen LWZ Leistung: Spreizung: ca 3 Grad Volumenstrom...
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 20:33
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

Habe momentan 17,2l. Aber komischerweise zeigt das ISG ab in zu für ein paar Minuten 0l an.
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 20:14
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

So das Projeekt ist gestartet und läuft seit heute 12 Uhr, alle HK offen und folgende Einstellungen an der LWZ: Steigung:0,2 Fusspunkt: 1,5 Hysterese 1,5 Raumtemperatur: 20 Grad Anteil Vorlauf: 0% Pumpenleistung: 65% und die Bude ist echt warm :-) Werde dann am Wochenende weiter an den Flowwmetern r...
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 14:41
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

So habe mich nun mal daran gemacht die Vorschläge von BigNose umzusetzen. Jetzt stellt sich bei mir eine blöde Frage. Wir haben Stellmotoren fon Strawa. Diese können in einen manuellen Modus gedreht werden (siehe Bild) und sind somit offen. Die ERR habe ich alle auf 0 gedreht. Muss ich die Stellmoto...
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 14:24
Forum: Technik Ecke
Thema: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker
Antworten: 71
Zugriffe: 2499

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Ich habe das normale ISG und dort werden die Verdichterstarts angezeigt. Wobei sich das mit dem neuen Skript sich auch gut anhört :-)
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 11:15
Forum: Technik Ecke
Thema: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker
Antworten: 71
Zugriffe: 2499

Re: Auslesen und Steuerung LWZ mit ioBroker

Hallo zusammen,

vielen Dank für die super Anleitung. Ich habe somit fast alles zum laufen gebracht, was mir noch fehlt sind die Verdichterstarts. Das bekomme ich irgendwie nicht rein. Könnte mir jemand vielleicht mal das Skript dazu komplett posten?

Vielen Dank.
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 10:40
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

So ich habe mal ein bisschen versucht die letzten Stunden mit iobroker nachzustellen (siehe Screenshot). Die Anlage ist wie folgt eingestellt (EER sind noch aktiv): Steigung: 0.25 Fusspunkt:1.5 Hysterese 1: 2 Ass. Hysterese: 1 Vorlauf:30% Warmwasser: 1x am Tag (13:30-16:00) Verdichterstarts letzten ...
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 07:34
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

Nee da sind viele kurze dabei.. .
von JonasBeye
Fr 23. Feb 2018, 07:24
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 1741
Zugriffe: 173707

Re: Einstellungen LWZ

Wir haben von November bis heute schon 1900 Verdichterstarts, pro Tag momentan ca 30 Stück und das schon bei etwas Optimierung uns nur einmal am Tag Warmwasserbereitung. @mrwitchblade: kannst du im isg mal schauen wieviel Hz die Fortluft des Verdichters hat wenn der läuft? Ist unter Wärmepumpe zu fi...