Die Suche ergab 3682 Treffer

von BigNose82
Di 19. Mär 2019, 21:40
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Vielleicht wartest du tatsächlich noch bis zum nächsten Winter. Die Zeit scheint tatsächlich abgelaufen zu sein.
von BigNose82
Di 19. Mär 2019, 21:02
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

@macmonder Solange mindestens die Kreise eines zusammenhängenden Raumes voll offen sind, ists gut. Wenn alles z.B. mindestens 20 % gedrosselt ist, bleibt das ein dauerhafter Offset zum Optimum. @SaschaS Die Idee ist gut, aber natürlich nicht neu. Mit einer fixed speed WP ist es schwieriger den Autar...
von BigNose82
Di 19. Mär 2019, 09:53
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Nochmal zur gedanklichen Vorstellung: Die Heizung produziert eine bestimmte Menge Wärme gemäß der Heizkurve. Wenn die Heizkurve zum Haus passt, dann reicht diese Wärmemenge aus, das Haus im Schnitt auf Temperatur zu halten. Ist es nun in einem Raum zu warm und im anderen zu kalt, muss die Wärme umve...
von BigNose82
Di 19. Mär 2019, 08:11
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Wie häufig liest FHEM(?) oder welcher Logger auch immer die Werte aus?
von BigNose82
Di 19. Mär 2019, 07:54
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Wie hoch ist die Samplerate? Viel zu viele und zu kurze Takte... Ist das ÜV wirklich zu und alles andere offen? Den Volumenstrom stellst du über die Flowmeter ein. Außer über die beiden Weißen der angeflanschten HKs, die können tatsächlich nur anzeigen. Dort musst du über direkt über das RL-Ventil s...
von BigNose82
Di 19. Mär 2019, 07:04
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

@macmonder Nein, der Antrieb hat damit nichts zu tun. Der muss nur immer geöffnet bleiben. Da er dabei etwas Strom verbraucht, kannst du ihn auch gleich abmontieren und ausschalten. Wie...ja wie geht der nur ab...? https://www.roth-werke.de/de/files/MA_FHS_Stellantrieb_1Watt.pdf Was ist nun mit den ...
von BigNose82
Mo 18. Mär 2019, 11:18
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

@macmonder 1,7? Was ist das? Der Fußpunkt? Der springt doch in 0,5er Schritten... Wie dem auch sei, mit einer Steigung von 0,35 müsste es deutlich wärmer als 20 °C sein. Poste nochmal die Verläufe der letzten 24 h. Wenn das Niveau im Haus dann ungefähr passt, beginnst du mit dem Abgleich. Die Volume...
von BigNose82
Fr 15. Mär 2019, 20:38
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Da muss man ein Stück ausholen. Jede Wand hat gemäß ihres Dämmstandards Wärmeverluste, wenn eine Temperaturdifferenz vor und hinter der Wand herrscht. Der Wärmedurchlasskoeffizient der Wand, also der U-Wert, beschreibt die Wärmeleitfähigkeit mit U=W/(m² K). Ähnlich wie der Leitwert von Leitern in de...
von BigNose82
Fr 15. Mär 2019, 18:45
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Korrekt. Und wenn das Temperaturniveau im Haus grob passt, gehts ans Feintuning.
von BigNose82
Fr 15. Mär 2019, 11:28
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Irgendwer von Stiebel hat mir mal gesagt, dass er unerklärliche Effekte gesehen hat, wenn HK2 völlig unsinnige Einstellungen hat. Daher übernimmt er seit dem für HK2 immer die gleichen Einstellungen wie für HK1.
Ich habe das nie selber nachgestellt...sondern einfach übernommen ;-)
von BigNose82
Fr 15. Mär 2019, 09:54
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Gut, dann jetzt den Fußpunkt 1,5 - 2 K runter.
von BigNose82
Fr 15. Mär 2019, 07:54
Forum: Was kommt danach
Thema: Hängesessel
Antworten: 6
Zugriffe: 269

Re: Hängesessel

Hier gehts aber ums EG. Da ist die Lattung - öööhhh, ich glaube 20 mm - und dann noch die 12,5 mm Gips dazu. Ist aber auch egal, obs nun 35 mm sind, oder 120 mm. Das Problem ist, den Balken zu finden. Ohne Öffnungen (Spotlöcher) in der Decke gehts nur über die Elementierungspläne oder im Rohbau gema...
von BigNose82
Do 14. Mär 2019, 22:18
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

War ein Tippfehler. Habs korrigiert.
von BigNose82
Do 14. Mär 2019, 21:45
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Was sind die ersten beiden Kreise von links im EG Verteiler? Und warum ist der linke so dämlich dran geflanscht?

Unter Fachmann>Pumpen>Pumpendrehzahl Heizen schon mal 10 % weniger.

Morgen früh ist es zu warm im Haus. Dann gehts weiter...
von BigNose82
Do 14. Mär 2019, 21:02
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 2808
Zugriffe: 277402

Re: Einstellungen LWZ

Nur das Schlafzimmer kannst du außen vor lassen. Sonst alles auf. Später wird die Wärme dann neu verteilt. Erstmal alles ins Haus lassen, was geht.