Die Suche ergab 2133 Treffer

von Rohaja
Fr 21. Sep 2018, 21:58
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Ja genau das überlegte mein Mann jetzt zu tun.
Ist im EG unsere Anlage.

Wie sehen denn eure Verrohrungen mit Schalldämpfer aus?
von Rohaja
Fr 21. Sep 2018, 19:31
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Welche habt ihr nochmal? 303 oder 304? Hast du mal ein Handy durch den Schlitz des Grobfilters hinter dem LLWT gesteckt und nach oben und unten fotografiert? Ist dort alles frei? 304 eco / trend wo genau meinst du? hinten wo dieses fest eingebaute Stahlgitter ist? das war es wohl tatsächlich von vo...
von Rohaja
Di 18. Sep 2018, 00:30
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Bernd hat geschrieben:
So 16. Sep 2018, 19:08
Doch, das reicht auch!
Das macht die Steuerung ja eigentlich auch spannungslos.
oder halt Sicherung
von Rohaja
Di 18. Sep 2018, 00:29
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

BigNose82 hat geschrieben:
So 16. Sep 2018, 12:24
Welche habt ihr nochmal? 303 oder 304?
Hast du mal ein Handy durch den Schlitz des Grobfilters hinter dem LLWT gesteckt und nach oben und unten fotografiert? Ist dort alles frei?
304 eco / trend

wo genau meinst du?
hinten wo dieses fest eingebaute Stahlgitter ist?
von Rohaja
So 16. Sep 2018, 12:19
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Filterwechsel zeigt sie ja nicht.
von Rohaja
Sa 15. Sep 2018, 18:11
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Ergebnis von vorn nach hinten, die schwarze Dichtung is jetzt kaputt... narv...

kriegt man die Dinger eigentlich nirgends zu kaufen?
Das Typschild sagt recair RS 160

es ist übrigens nicht nur das Lüftungsgeräusch laut, sondern die ganze Anlage wenn man davor steht...

noch jemand ne Idee?
von Rohaja
Sa 15. Sep 2018, 17:04
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

also vorne und hinten haben wir nun auch probiert
immernoch selbes Ergebnis
mein Mann wurde wohl heute früh davon wach, dass Stufe zwei anging meinte er...
von Rohaja
Sa 15. Sep 2018, 12:18
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Ihr müsst euch auch klar ausdrücken 😁.
Rotiert haben wir, Vorderseite gleich.
Spannungsfrei war sie als wir an den Lüftern waren.
von Rohaja
Fr 14. Sep 2018, 22:30
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

WT rotiert, keine Besserung
Filterwechseln zeigt die Anlage eigentlich normal an nur neulich einmal kurz nach dem Wechsel
von Rohaja
Do 13. Sep 2018, 20:54
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Danke fürs Video. Wir mussten dann noch was mehr auseinander nehmen, weil bei uns noch rundrum Blenden sind, außerdem ist bei uns das Styropor an den Metallträger geklebt. Hab dennoch sauber gemacht... Laut ist es leider immernoch... hmpf
von Rohaja
Do 13. Sep 2018, 16:16
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

woran genau ziehst du denn da?
von Rohaja
Do 13. Sep 2018, 13:02
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Kann der Wärmetauscher einen weg haben?
110 Kubikmeter bei Stufe 1 mit Sommerkassette 19 Hz bei der Zuluft und mit WT 32 Hz bei der Zuluft
Abluft 16 bzw 20
von Rohaja
Do 13. Sep 2018, 12:46
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Hmm... an die Stecker kommen wir, aber die Lüfter bewegen sich keinen mm. Fühlt sich verklebt an.
von Rohaja
Di 11. Sep 2018, 15:51
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Danke! Werden wir probieren und berichten. Würde jetzt am ehesten auf die Lüfter tippen weil wir sonst nix verändert haben!
von Rohaja
So 9. Sep 2018, 10:24
Forum: Technik Ecke
Thema: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ
Antworten: 38
Zugriffe: 1139

Re: Lüftungsanlage nach 3,5 Jahren lauter? LWZ / THZ

Nein, ich meine die Lüfter der Lüftung! Die im Gerät links neben dem Wärmetauscher fest eingebaut sind. Kann man mit viel Fummelei im eingebauten Zustand reinigen, oder recht einfach nach vorne raus ziehen. Aber wie schmutzig die sind, kann man ja im eingebauten Zustand schon gut erkennen. Du meins...